注意有以下幾種原因導致高柔性拖鏈電纜絕緣擊穿:
    第一種是由過電壓。由于大氣過電壓或內部過電壓引起絕緣層被擊穿,尤其是系統內部過電壓會造成多根電纜同時被擊穿。對此,應安裝避雷器,提高系統自動保護的科技水平。

    第二種是機械損傷。由于重物砸傷電纜,挖掘機不慎誤傷電纜,在敷設時高柔性拖鏈電纜彎曲過大使絕緣受傷,裝運時電纜被嚴重擠壓而使絕緣和保護層損壞,由于底層沉陷直埋電纜受拉力過大等,均導致絕緣受損,甚至會拉斷電纜。避免電纜機械損傷可采用架空電纜,如果是沿墻敷設的電纜應加以遮蓋,地埋應有明顯的標識,并及時制止在電纜線路附近取土。
   第三種是絕緣受潮。由于電纜頭施工工藝不良,使水分侵入電纜內部,或電纜內護層破損而使水分進入。鉛包電纜敷設在震源附近,由于長期震動而產生疲勞龜裂。電纜外皮受腐蝕而產生空洞。由于制造質量不好,鉛包上有小孔或裂縫。針對這些情況,應加強電纜外層的維護,定期在外護層涂刷一層瀝青。
   第四種是絕緣老化。高柔性拖鏈電纜在長期的運行中,由于散熱不良或過負荷,導致絕緣材料的電氣性能和機械性能劣化,使絕緣層變脆或斷裂。如果是這樣,應按周期對電纜進線預防性耐壓測試,發現電纜絕緣降低不能滿足安全運行的要求,應更換新的電纜。
   第五種是施工不當。由于施工方法不良和使用的材料質量較差,使電纜頭和中間的薄弱環節發生故障,導致絕緣層被擊穿。預防這種現象,應提高電纜頭的安裝質量,在電纜頭制作、安裝過程中,絕緣包袋要緊密,不得出現空隙。環氧樹脂和石英粉之前,應進行嚴格的干燥處理,使氣泡和水分不能進入電纜頭內,并加強鉛包套邊緣的絕緣處理。

   

 